發表于: 2022-12-16 18:50
全看
|
小
中
大
速度慢的時候自動運行正常,速度一快就報警。根據報警提示把所有設置問題都排除了一遍,無效果。伺服優化后正常,但是斷電重啟后又出現這故障,優化后又正常,重啟問題又出現。最后客戶建議加大位置環增益,解決問題。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(hsiung) 好貼好貼!
分享
lizhezhe
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
137 點
下載積分:
1264 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2020-06-23
最后登錄:
2024-02-25
查看lizhezhe的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-01-12 11:36
全看
|
小
中
大
報警原因是:跟隨誤差超過系統默認的允許值出現的,我碰到過幾次,一般處理我是先伺服軟件自整定參數,一般都可以解決。解決不了----排查機械部件上固定的穩定性,再不行就直接修改跟隨偏差的默認值