現公司一臺高溫爐一區,二區,三區,四區加熱,溫控器和觸摸屏控制溫度,只有投放加熱件后,一區就會溫度不穩定,就是設定值欠溫報警,加熱負載檢查完好,電壓和電流檢測沒問題,求大師指點,是溫挖器有問題,還是環溫低帶熱快??
BYD
分享
xinsan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
356 點
下載積分:
2760 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2022-10-27
最后登錄:
2023-10-20
查看xinsan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-12-01 11:20
全看
|
小
中
大
冷的加熱件如果是投放到1區的話
那對1區的影響是巨大的 肯定立刻降溫啊
這種情況下 你要么溫度報警設置調一下
要么要增加電熱絲功率 滿足短時間速熱才能滿足你的報警