樓主  發表于: 2022-11-26 21:59
三菱伺服用的不多,現在伺服加一個減速機。1比10.查了下伺服分辨率是131072.
現在伺服設置2000個脈沖一圈。伺服參數應該怎么設置?
三菱mr-je伺服電子齒輪比應該設置多少。
plc
hoya2006
18915077915
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 173 點
下載積分: 650 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2025-07-23
查看hoya2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-09 11:17
用了減速機一般是需要設置的電子齒輪比,設置使用電子齒輪比時PA21要設置0001,PA06=65536,  PA07=25   ,螺距你沒有說,按照5mm來的話






  