信捷PLC我有用過也算有點數量,XC系列的感覺沒啥問題,但是XD的感覺好多不好理解的地方,比方說我們下面討論的這個問題,它的微分指令,我們在XC中可以順利執行,但是在XD中就是不行,大家可以一起來分析一下。
見附件所示,當M1070接通后,進入S30步內,在S30此步內的微分上升沿應該M10會接通,可是實際上這樣是不會接通的,在其他種類的PLC,甚至XC的PLC都會接通的,大家對此有什么看法?
[ 此帖被益旺電氣在2022-11-15 18:00重新編輯 ]
附件:
測試XD演示.zip
(7 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
分享
xyhhcx1314
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
112 點
下載積分:
572 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2021-07-09
最后登錄:
2025-06-29
查看xyhhcx1314的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-12-24 22:29
全看
|
小
中
大
這個很好理解啊,你看一下先后順序就行了。你先SET S30,S30接通瞬間是有一個上升沿,可是你有沒有發現,S30的上升沿是在S30的步里面,步里面的程序要步接通以后才能運行,所以就SET不了M10。你可以在步里面LD S30 TMR T30 K1 K10(用一個延時讓它們的邏輯先后順序分明),然后LD T30 SET M10 RST S30。這樣百分之百不會有問題