wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3255 分
在線時間: 1063(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-05
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-10 08:35
圖片:
有人知道三菱的RS2指令 可以無法接收的問題怎么解決嗎?用通訊助手測試  PLC數據發送正常  就是不能接收數據   停止觸發RS2指令 用串口助手發送數據 可以看到模塊的RD燈閃爍  接口用的的RS485 2線的 模塊是FX3U-485ADP-MB
陽春節拍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 202 點
下載積分: 742 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2025-07-15
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-09 16:33
你為啥要用RS指令呢?自由口指令是指能進行任意軟件層的通訊,想使用的話,你就必須充分熟悉通訊協議標準,比如你足夠熟悉485RTU協議,那么你就可以使用RS指令編寫一個程序庫來實現ADPRW指令的功能;再比如你很熟悉645協議,那么你就可以使用RS指令編寫一個通訊庫,實現與國家電網電能設備的進行通訊