使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
分享
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
334 個
工控威望:
528 點
下載積分:
7128 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2010-02-28
最后登錄:
2025-07-19
查看金海洋的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-11-07 11:04
全看
|
小
中
大
485中繼器是不是不能用于smart200的modbus rtu通訊的擴展,要用1200才行
分享
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
334 個
工控威望:
528 點
下載積分:
7128 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2010-02-28
最后登錄:
2025-07-19
查看金海洋的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-11-10 07:29
全看
|
小
中
大
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備