給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
分享
冰魚兒
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
91 點
下載積分:
741 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2018-03-21
最后登錄:
2024-07-08
查看冰魚兒的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-11-02 10:36
全看
|
小
中
大
可以的,