編寫了一個設備運行累積時間的FB塊,多重背景數據。單獨建了一個掉電保持DB數據塊,來保存運行時間,程序可以實現多次調用并且有累積時間。但是拔掉電源后,在通電運行時間就清零了。掉電保持DB數據塊已經勾選了保持。不知道哪里的問題,請教大家。謝謝。
分享
hstec2002
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
579 個
工控威望:
1981 點
下載積分:
9685 分
在線時間: 793(小時)
注冊時間:
2021-05-05
最后登錄:
2025-07-20
查看hstec2002的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-10-28 07:26
全看
|
小
中
大
圖片:
建議在DB塊中多建一兩個變量,手動寫入數據,斷電重啟看DB塊能否保持。如果不能保持就再建一個全新的DB塊試試。
還有一個問題,詳見附圖,清零了。沒有run信號是清零了,重啟run信號就沒有了,也就清零了。
[ 此帖被hstec2002在2022-10-28 07:49重新編輯 ]
QQ: 2845452345
分享
hstec2002
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
579 個
工控威望:
1981 點
下載積分:
9685 分
在線時間: 793(小時)
注冊時間:
2021-05-05
最后登錄:
2025-07-20
查看hstec2002的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-10-28 14:49
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓為修修為于2022-10-28 11:41發表的 :
這個是清零是清掉本次運行時間。
M10.0沒有斷電保持,重啟后就為OFF,也就是RUN沒信號,就直接清零了。
QQ: 2845452345
分享
hstec2002
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
579 個
工控威望:
1981 點
下載積分:
9685 分
在線時間: 793(小時)
注冊時間:
2021-05-05
最后登錄:
2025-07-20
查看hstec2002的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-10-28 14:51
全看
|
小
中
大
把RUN_IN改為斷電保持試試。