請問,三菱變頻器由a700 變為a800時,參數怎么設定。
分享
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
11228 點
下載積分:
10203 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2018-07-24
最后登錄:
2025-07-02
查看生產技術李鋼的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-10-05 19:22
全看
|
小
中
大
在將a700更換成a800后,發現更改頻率時,頻率變化太慢,從小數點后第二位開始一點一點地變化,我們要求是:在觸摸屏上改完頻率值,變頻器馬上就出現相應數值,比如在屏上由30Hz改為50Hz,變頻器上立即變為50Hz.
分享
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
11228 點
下載積分:
10203 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2018-07-24
最后登錄:
2025-07-02
查看生產技術李鋼的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-10-07 08:16
全看
|
小
中
大
后來,將P128改成0,就一切正常了。
分享
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
11228 點
下載積分:
10203 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2018-07-24
最后登錄:
2025-07-02
查看生產技術李鋼的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-10-07 09:42
全看
|
小
中
大
但在 A700中P128為10就可正常工作,以上是個人遇到的情況,寫出來,與大家分享。