我們在實際使用PLC中,對漏型和源型PLC如何區分,如果我們漏型的PLC跟我們光電開關PNP型如何才能共用,
有志者事成
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-08 11:58
現在新型號的PLC輸入多數都都支持PNP,NPN,
工程上習慣,日系用NPN的傳感器,歐系用PNP的傳感器,
只是習慣,沒有規定一定要這么用。