用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
Modbus地址如何使用
上一主題
下一主題
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
385 個
工控威望:
1787 點
下載積分:
978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-18
查看peilei1031的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-09-04 16:17
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
遇到了5位數的Modbus地址,不知道怎么處理了,以前用到的儀表這些都是4位的地址。因為人機界面最多輸入5位數,其中第一位是4固定的,后面相當于還能填4位地址,遇上5位數地址怎么填?
分享
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
385 個
工控威望:
1787 點
下載積分:
978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-18
查看peilei1031的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-09-05 08:28
全看
|
小
中
大
謝謝你,只是臺達的人機界面地址欄不可以16進制數
引用
引用第1樓redrock99于2022-09-04 18:31發表的 :
使用16進制呢?
分享
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
385 個
工控威望:
1787 點
下載積分:
978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-18
查看peilei1031的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-09-05 08:36
全看
|
小
中
大
謝謝你,最多輸入5位,首位固定是4 這個5位的地址沒辦法輸入
引用
引用第2樓030403118于2022-09-04 22:42發表的 :
4后面14357即可
分享