西門子1500組態了8個總線軸,最近老是頻繁報這個錯!
上一主題
下一主題
海你好咸
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
395 點
下載積分:
2782 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間:
2018-12-22
最后登錄:
2025-07-13
查看海你好咸的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-08-20 16:56
全看
|
小
中
大
描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片:
接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會報錯。
分享
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
153 個
工控威望:
1381 點
下載積分:
9462 分
在線時間: 1205(小時)
注冊時間:
2015-07-24
最后登錄:
2025-07-23
查看zhaoyong88zj的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-09-11 18:55
全看
|
小
中
大
PN通訊有RT和IRT,如果只用到RT,隨便什么交換機都可以。如果是IRT,必須選擇帶有ERTEC芯片的西門子交換機。我記得1500與V90走PN-IRT的,1200和v90走的是PN-RT。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(張炳勇)
分享
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
153 個
工控威望:
1381 點
下載積分:
9462 分
在線時間: 1205(小時)
注冊時間:
2015-07-24
最后登錄:
2025-07-23
查看zhaoyong88zj的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-09-11 18:56
全看
|
小
中
大
如果是1500與V90組態,要買西門子的交換機。1200和V90就隨便什么交換機都行。