手上有個項目 用200smart modbus 通訊現場的8臺變頻器 控制啟動停止,現場的紫色通訊電纜 已經拉完了 2公里的距離。 請教大家 有什么好的方案 ,加隔離中繼器 最多也才1200米
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(hsiung) 光纖
分享
李文全
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
110 點
下載積分:
600 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2017-05-12
最后登錄:
2024-10-11
查看李文全的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-08-19 10:31
全看
|
小
中
大
用4G遠程通信模塊,還不丟包
分享