設備已運行1年多,現在出現一個問題
1.1200的RS485通訊板掛4個變頻器,走modbus-rtu
2.現在485通訊板的通訊收發指示燈,不停的閃爍(從不熄滅),原來是閃亮一會、熄滅一會、再閃亮一會......
3.現在監控程序,通訊板和4個變頻器總是通訊錯誤(8200),有時也能成功通訊,但大部分時間都是通訊錯誤狀態。
4.是和所有的變頻器都出現通訊不正常。
5.程序本身應該不存在問題,因為同一個程序有幾十臺設備都在用。
分享
gi_robot
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
87 點
下載積分:
344 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2022-08-09
最后登錄:
2024-11-23
查看gi_robot的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-08-11 10:33
全看
|
小
中
大
16#8200
接口處于連續請求中。
稍后重復該命令。開始新的命令前,確保沒有正在運行中的命令。
應該是線路問題,可能是4個中的某一臺有問題,修改程序,一臺一臺添加上去測試;
或者看下輪詢,卡在哪一臺,先屏蔽;