使用PLC為5U,現在有RS2指令與流量計進行485通訊,流量計的數據類型:Float 型。例如設置流量值為的 50.0 時,數據格式為:0x0 0x0 0x48 0x42。這是流量說明書上的。
請問,5U程序有什么指令可以把50.0轉換成0x0 0x0 0x48 0x42 ?用什么指令可以得到42480000這個值?
讀取數值為42480000這個值,用什么指令可以顯示出50.0?


崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 780 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 7445 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-24
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 09:57
引用
引用樓主dyysam513于2022-06-14 15:30發表的 請教5U浮點數轉換成16進制數值。 :
[attachment=268850]

應該是把收到的字節數據拼裝為32位的數據吧
樓主留言:
對,變成32位,在換成浮點
不懈努力,一切皆有可能 ...