TOF_1(IN:= M0 ,PT:= T#20S ,Q=> M100 ,ET=> D_01 );
在M0:Off M100:ON中,如果要取消M100的輸出
如何才是正確做法
分享
ajunn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-06-04
查看ajunn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-06-14 14:39
全看
|
小
中
大
取消不了,但是可以自己寫個帶復位的TOF函數塊;
或者用TON加外部邏輯也可實現斷電延時功能