FX5U輸出的脈沖信號是集電極的,驅動器需要差分信號怎么給?
上一主題
下一主題
run324
15820797696
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
188 個
工控威望:
322 點
下載積分:
1178 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2010-10-20
最后登錄:
2025-06-16
查看run324的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-06-12 23:29
全看
|
小
中
大
直線電機的驅動器控制,需要差分信號,但FX5U80MT輸出的脈沖是集電極的,FX5U需要配什么模塊才能直接輸出差分信號,或用差分轉換模塊可以控制驅動器嗎?
分享
cythyx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
451 個
工控威望:
527 點
下載積分:
1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2019-06-27
最后登錄:
2025-05-14
查看cythyx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-06-13 13:46
全看
|
小
中
大
說實話,淘寶有很多集電極轉差分信號的模塊,但是不建議,不知道有沒丟脈沖的情況,靠譜還是加三菱自己的FX5-20PG-D。