庫建好后程序里單獨用都正常,出現第二個調用的話輸出不是沒有就是不對。(不是同時使用的,IO有共用的 有單獨的)圖是變量表和子程序截圖。多謝指教了。
分享
15939016303
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
108 點
下載積分:
949 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2022-07-27
最后登錄:
2025-07-16
查看15939016303的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-08-09 10:13
全看
|
小
中
大
1.L資源太少,如果子程序很多或者L地址很多,就會出現L寫不進去現象。
2.如果出現子程序調用后,一些I/O信號觸發狀態不對現象,嘗試把一些I/O換成inout類型,如果其他地方也調用了,盡量都改成inout,親測可行