我們公司的一臺拉床用的是西門子的PLC,雖然比較老一些(大概有將近10年了),在昨天的使用過程中,突然出現這么一種情況,輸入信號有,輸出信號只是一閃就斷開了,(正常的情況下,輸出可以保持一段時間讓電嗞閥得電工作),不知道為什么輸出只是一閃,而不能保持。先謝謝名位了
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-27
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-17 09:27
全看
|
小
中
大
這個可能和程序有關
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-27
查看fjqz00的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-07-17 10:09
全看
|
小
中
大
輸出信號指示燈如果也是一閃就沒了,那可能就是程序問題,如果輸出信號指示燈在,但外部執行機構沒運行,那可能就是PLC本身的硬件可能有問題