樓主  發表于: 2008-07-17 09:19
我們公司的一臺拉床用的是西門子的PLC,雖然比較老一些(大概有將近10年了),在昨天的使用過程中,突然出現這么一種情況,輸入信號有,輸出信號只是一閃就斷開了,(正常的情況下,輸出可以保持一段時間讓電嗞閥得電工作),不知道為什么輸出只是一閃,而不能保持。先謝謝名位了
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-18 02:19
只能從兩方面著手查找了。
1  檢查程序是否正確。
2  檢查PLC輸出部分硬件故障。