上圖是電機銘牌,電機電流1.4A
理算計算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
這個是怎么回事?有人說相電流與線電流。這個說法不對,星型連接的時候相電流和線電流相等。
有知道上面算法錯在哪里嗎?
不要懷疑銘牌錯了。不然也不知道有這個問題,柜子里面配的1A的西門子熱繼電器都燒缺相了。換大熱繼后,電機一直正常運行,用了很長時間了。
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1993 個
工控威望:
2158 點
下載積分:
7445 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-07-12
查看goldage的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-05-07 21:59
全看
|
小
中
大
理論的計算可以作為估值,實際數值和電機的效率還有關系