幫忙看看丹佛斯變頻器參數問題
上一主題
下一主題
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
432 個
工控威望:
690 點
下載積分:
583 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間:
2018-05-30
最后登錄:
2025-04-14
查看此號注銷2的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-04-22 19:20
全看
|
小
中
大
如下圖所示 參數設置好,三菱PLC能和變頻器通訊上,就是頻率寫不進去 ,百度丹佛斯的寫頻率地址是頻率參數3-10乘以十再減去一,那就是310*10=3100-1=3099, 轉換成十六進制就是H0C1B,但變頻器頻率沒有變化,不知道是哪里出的問題,麻煩哪位大師幫忙看下,謝謝了
此號注銷
分享
1105250205
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
130 點
下載積分:
5433 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2021-07-21
最后登錄:
2025-08-01
查看1105250205的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-04-25 09:44
全看
|
小
中
大
m8123為1表示讀取數據成功接收數據完成,m8123為1時應該處理接收到的數據(若有),然后復位m8123