徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 2437 點
下載積分: 600 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2025-08-04
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-31 20:53
圖片:
一臺FX5U是否可以既當客戶端又當服務器?現已調試好客戶端程序,可以訪問服務器的數據,F在想該PLC同時又做服務器,被兩個客戶端訪問,是否只要按截圖方式設置并修改兩個不同的端口號?
zuyi.xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 131 點
下載積分: 898 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2021-08-12
最后登錄: 2025-05-22
查看zuyi.xu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-01 21:28
當服務器每條連接只能供一個客戶端訪問,端口號可以設置相同。
三菱做ModbusTCP服務器好像不是標準的,有些設備能連有些不能,有大佬知道的可以補充一下。
另外,5U做客戶端可以在簡單CPU通訊里面配置ModbusTCP支持設備,不用編程。

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院