我準備使用MODBUS-RTU通訊實現溫控儀溫度的設定。溫控儀: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通訊參數設置正確。讀實際溫度值沒問題。當用06號命令寫溫度設定值是不成功,不知道問題出在哪里。麻煩請專家點撥一下。寫地址2002,反饋數據正確,但實際沒有改變;寫地址2103,反饋操作錯誤。改變溫度設定值,應該寫哪個參數?真搞不懂,哎
分享
twingo49
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
9134 點
下載積分:
22596 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-05-08
查看twingo49的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-03-14 09:16
全看
|
小
中
大
通信寫入功能要ON
分享