用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
歐姆龍工控論壇
omron溫控通訊的問題
上一主題
下一主題
yyyl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
129 點
下載積分:
611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2012-09-20
最后登錄:
2022-07-05
查看yyyl的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-03-12 19:13
全看
|
小
中
大
圖片:
我準備使用MODBUS-RTU通訊實現溫控儀溫度的設定。溫控儀: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通訊參數設置正確。讀實際溫度值沒問題。當用06號命令寫溫度設定值是不成功,不知道問題出在哪里。麻煩請專家點撥一下。寫地址2002,反饋數據正確,但實際沒有改變;寫地址2103,反饋操作錯誤。改變溫度設定值,應該寫哪個參數?真搞不懂,哎
分享
yyyl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
129 點
下載積分:
611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2012-09-20
最后登錄:
2022-07-05
查看yyyl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-03-14 08:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓廖俊斌于2022-03-13 14:13發表的 :
溫控表需要在通訊菜單設置可寫
要改寫哪個通訊設置?通訊參數設置肯定沒問題,因為數值可以讀出來;寫入值時,哪個參數在起作用?謝謝
分享
yyyl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
129 點
下載積分:
611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2012-09-20
最后登錄:
2022-07-05
查看yyyl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-03-24 12:26
全看
|
小
中
大
謝謝三四樓的回答。我以為要手動打開這個功能,始終找不到這個參數。最后是通過通訊打開的。謝謝
分享
yyyl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
129 點
下載積分:
611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2012-09-20
最后登錄:
2022-07-05
查看yyyl的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2022-03-24 12:29
全看
|
小
中
大
以前從沒用過這種溫控儀。這次用起來,整體感覺有點復雜。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
歐姆龍工控論壇
omron溫控通訊的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院