FX5U以太網SOCKET通訊掉字符問題
上一主題
下一主題
hntl2005
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
110 點
下載積分:
545 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2018-04-13
最后登錄:
2025-02-26
查看hntl2005的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-03-08 09:10
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
PLC做客戶端,與上位機以太網通訊也沒有問題。但是接收到的字符每次都缺第1位(比方上位發一串字符23232323,我接收到32323235).末尾又多一位。
(用網絡通訊助手驗證過上位機發送的字符是沒有問題的,比方上位發一串字符23232323,網絡助手接收到23232323),這樣驗證上位機發送的字符是沒有問題。因此推斷出是PLC接收字符出現了問題。
與上位機通訊試嘗試過多組數據通訊,都是第一個字符丟失,末尾多一個字符。中間字符沒有問題。求解問題出在哪里。
分享
hxyeer
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
308 點
下載積分:
1151 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間:
2019-06-24
最后登錄:
2025-07-09
查看hxyeer的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-04-25 14:39
全看
|
小
中
大
上位機通訊,你讓上位機開發走MC協議啊,直接與PLC地址對應不就好了,何必還要寫通訊程序。