大家有沒有碰到過這種情況,求指點:三菱FX3G PLC兩軸伺服控制,回原點后,第二軸Y1絕對定位指令不受控制,一直往前走到限位才停。
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1313 個
工控威望:
2019 點
下載積分:
3061 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-26
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-02-28 09:07
全看
|
小
中
大
相對定位這個指令怎么說呢 正常我是避免使用這個指令的 正常使用都是DRVA這個指令 感覺這個指令更受控一些 DRVI這個指令 萬一條件斷開了一下 再導通 指令會重新開始運行