用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱3U壓力傳感器壓力降低的當降低到175KPA機器停止用哪比較指令嗎
上一主題
下一主題
過往云煙
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
120 點
下載積分:
730 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2017-02-16
最后登錄:
2022-01-27
查看過往云煙的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-01-24 20:20
全看
|
小
中
大
現在要做一個程序,有一個壓力傳感器,這塊程序編好了,是一個寄存器D,顯示壓力值的,壓力值是隨著時間壓力越來越低,現在要求當壓力突然下降到175KPA時候,證明壓力波動很大,機器停止,這個用比較指令嗎,大神能請教一下怎么編這個程序,新手
分享
彭萬生
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1888 個
工控威望:
2102 點
下載積分:
131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間:
2013-08-04
最后登錄:
2024-04-17
查看彭萬生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-01-24 21:32
全看
|
小
中
大
YES !!!!
樓主留言:
真誠感謝!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱3U壓力傳感器壓力降低的當降低到175KPA機器停止用哪比較指令嗎
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院