各位工控大師:今天公司有臺設備,流水線24個電機在一個電控制柜內,只有一個160A總開關,每8個為一條線,用一個接觸器通過PLC控制7個變頻器來控制7個電機的電源(一個電機為液壓泵是接觸器控制)共8個電機,變頻器走通信,頻率,速度,參數都是在PLC中定好設置,不能修改,因為,沒有裝觸摸屏,現場只有起動停止按鈕,和一個三色燈,
分享
ajiang_th
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
351 點
下載積分:
13868 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間:
2010-08-13
最后登錄:
2025-08-01
查看ajiang_th的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-01-18 16:07
全看
|
小
中
大
典型的給老板省錢,給客戶添堵唄。160安的總開關而不設分路開關,這樣有時一臺變頻器出現問題,等到總電源開關跳閘,有時候會引起多臺變頻器損壞,這樣為了省錢會得不償失誤入誤己。