zjw424260912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 126 點
下載積分: 733 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2019-05-16
最后登錄: 2025-07-19
查看zjw424260912的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-08 13:11
描述:ping IP地址截圖
圖片:
描述:軟件截圖
圖片:
各位壇友,有沒有遇到過歐姆龍PLC網口連接不上的情況,PLC型號是CP1H-EX40DT-D,因為公司規定用歐姆龍的PLC,所以基本上都是用的歐姆龍CP系列帶網口的PLC,但是經常遇到電腦連接不上的情況,ping PLC的IP地址是能PING的通,但是cx-programer就是連不上,和PLC連接的觸摸屏也能正常下載和上傳排除硬件問題,但是PLC就是連不上,有沒有遇到這樣的情況,我遇到的比較多!不知道是不是歐姆龍PLC網口的原因還是別的什么原因!
esdeath
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 351 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2025-07-21
查看esdeath的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-10 21:27
軟件安裝的地區是不是中國,可能就是這個了,歐姆龍CP1H-EX40DT-D中國特供版,安裝地區不是中國不行,軟件CX-Programmer Ver.9.62及以上版本;對應CX-ONE 4.41及以上版本。網卡沒有選擇對就用DirectEthernetUtility重新選擇一下,這款plc與電腦直連不需要設置ip什么的,正常就這幾個問題了

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院