請教各位大師,用wincc7.5與PLC通訊后,想讀取PLC溫度模塊數值,wincc畫面添加了Wincc Online TrendControl控件,組態后,畫面可以顯示溫度的實時變化曲線。
1:如果切換至別的畫面再返回此畫面,之前的曲線(比如之前顯了滿屏)沒有了,會重新從最右邊開始出現,之前的就沒有了怎么回事?
2:在運行過程中的數值如何自動存到電腦里,以便查看?
3:故障報警控件如何自動保存從經發聲過的報警?
感性各位大師指導下
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
794 個
工控威望:
3213 點
下載積分:
13832 分
在線時間: 1222(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-07-04
查看13821917697的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-01-06 11:53
全看
|
小
中
大
1.之前的曲線還有,工具欄里面有時間或者十字可以拖動查找之前的
2.變量里面歸檔的功能
3.變量里面,報警里面添加相應的變量,修改屬性就能存儲報警了,類似歸檔
分享
13821917697
發表于: 2022-01-06 16:41
全看
|
小
中
大
你加我吧