QJ71C24N 用CH2 與多個測量器通過485通訊,使用G.CPRTCL 指令,用輪詢的方法通訊,有時候正常,但是如果復位過PLC,或者斷電重啟過設備,就會出現G.CPRTCL 指令卡住的現象,指令前面的條件是滿足的,但是指令不執行,成功失敗都沒有反饋,查看QJ71C24N也沒有任何報警提示,大家有遇到這種問題嗎?不吝指教!
分享
cythyx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
451 個
工控威望:
527 點
下載積分:
1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2019-06-27
最后登錄:
2025-05-14
查看cythyx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-09 11:15
全看
|
小
中
大
圖片:
這是斷電前的瞬間一次輪詢沒有完成,一直在等待,建議執行如圖所說明的取消執行中的協議。隔間多長時間沒有反饋,或者查詢指令狀態,存在超時問題的話執行強制結束執行中的協議。就是編寫一段程序,不停查詢狀態,一超時就強制結束,再執行通訊協議,直到通訊正常為止。