之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走MODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。
請大神們指點一下。謝謝!
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 611 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-07-03
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-30 11:45
1500選連接數多一點的CPU,加IGT-DSER智能網關模塊,每個MODBUSTCP設備與1500建立連接,相當于有50條線路并行了;