變頻器輸入側無源濾波器進線端和出線端接錯,已上電過,壞了嗎?
上一主題
下一主題
1303339679
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
169 點
下載積分:
1989 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2013-01-23
最后登錄:
2025-07-03
查看1303339679的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-12-17 12:29
全看
|
小
中
大
無電機已上電過,現在發現進出線接反了
分享
1303339679
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
169 點
下載積分:
1989 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2013-01-23
最后登錄:
2025-07-03
查看1303339679的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-12-17 12:34
全看
|
小
中
大
改正后按照廠家接線圖接會損壞變頻器嗎?有遇到此類情況的嗎?
PS:變頻器濾波器都是原裝的
分享
1303339679
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
169 點
下載積分:
1989 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2013-01-23
最后登錄:
2025-07-03
查看1303339679的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-12-17 14:52
全看
|
小
中
大
濾波器的輸入輸出接反,變頻器沒有接錯。就是不知道濾波器現在有沒有壞
分享
1303339679
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
169 點
下載積分:
1989 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2013-01-23
最后登錄:
2025-07-03
查看1303339679的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2021-12-17 18:20
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓jsmymcn于2021-12-17 16:14發表的 :
無源濾波器接反不會損壞的,
好的,謝謝。成套廠工人接錯,到現場才發現,出廠前短暫上電試過變頻器,沒想到濾波器會接錯