用FX5U-64MT做的絕對值定位,出現一個奇怪問題。程序如下
DDRVA D100 D200 K1 M3000
在定位的過程偶爾會出現定位不準的情況,通過監控SD5500的當前值,發現SD5500的值和D100的值并不相等,而M3000已經置位了。大家有沒有遇到過類似的情況呢,目前沒有找到解決辦法。
分享
愛學習的小銳
qq1253988347
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
267 點
下載積分:
4702 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2019-05-20
最后登錄:
2025-07-28
查看愛學習的小銳的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-12-13 14:56
全看
|
小
中
大
看一下設定值和當前值相差多少,排查一下有沒有干擾,控制線、編碼器線要有屏蔽層、屏蔽層要接地。
或者不用指令完成的標志位,用下降沿脈沖發送中標志位來判斷定位完成,都可以試一下,先從簡單的開始
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(zhao110)
分享
愛學習的小銳
qq1253988347
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
267 點
下載積分:
4702 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2019-05-20
最后登錄:
2025-07-28
查看愛學習的小銳的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-12-13 18:05
全看
|
小
中
大
SM556軸1的,其他軸,請看5U定位手冊