同一塊塊閥板上,有兩個雙電控電磁閥,另外幾個是單電控的吹氣電磁閥(單進氣,另一端堵頭堵起)。由于檢測的產品很小,離吹氣口比較近,在雙電控或者其它任意一個單電控電磁閥動作時,會引起其它單電控電磁閥有少量氣流吹出。如果此時其它吹氣口有產品經過,影響產品跑的位置。閥板換了新的也不行,是不是電磁閥型號問題?有沒有哪位路過的朋友給點建議。
分享
15950083279
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
124 點
下載積分:
2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2015-08-25
最后登錄:
2025-01-02
查看15950083279的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-11-29 16:36
全看
|
小
中
大
都在同一個閥板上,不好堵。動作電磁閥的大部分氣從閥板消音器排除了,少部分氣進入電控電磁閥導致串氣。
引用
引用第1樓陽1234于2021-11-29 16:31發表的 :
把吹氣電磁閥的排氣口E和T堵上,試一下。