lizhendong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 890(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-07-28
查看lizhendong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-19 16:08
圖片:
   松下 FP X-C60T     JOG   PLSH 指令  出錯,只要點運行模式就報錯。。!松下大神。!幫看一下問題在那????
星輝下的清草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 107 點
下載積分: 382 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-07-02
查看星輝下的清草的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-13 14:14
圖片:
X系列的PLC參考手冊呀。電池錯誤把系統寄存器里面的電池異常報警勾去掉就可以了。