winccv7.4,通過mobus tcp通信問題
上一主題
下一主題
漂移的大象
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
93 點
下載積分:
674 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2019-02-05
最后登錄:
2025-06-27
查看漂移的大象的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-11-16 16:44
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
數據通過數據采集卡采集,通過遠端計算機運算。結果通過mobus tcp協議與本機虛擬機中的winccV7.3。本機主機、虛擬機通過mobus 測試工具讀數正常。wincc通信正常但是變量連接I/O域仿真沒有數據
分享
漂移的大象
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
93 點
下載積分:
674 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2019-02-05
最后登錄:
2025-06-27
查看漂移的大象的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-11-17 09:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓13821917697于2021-11-16 17:56發表的 :
沒有數據是指的一直是0嗎,既然你能通訊上,但是沒數據那么我覺得有可能高低字節的問題。但是想判斷確切結果還是得實際看下
對,激活系統一直是0,沒有感嘆號。就是沒有數據