Q系列一機多屏,走以太網,屏延遲3~5秒,求解決方法
上一主題
下一主題
enjoylfx
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
198 點
下載積分:
879 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間:
2009-07-26
最后登錄:
2024-05-18
查看enjoylfx的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-11-10 18:45
全看
|
小
中
大
PLC型號是Q03UDE,內置以太網口,觸摸屏是GS2110和GS2107共5個,單連任意一臺屏時正常 ,連到兩臺以上觸摸屏就開始有延遲了,延遲時間大概有3~5秒。
請有經驗的老師們指教指導,非常感謝!
分享
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
350 點
下載積分:
1175 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2007-10-12
最后登錄:
2025-06-14
查看denghong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-11-12 09:48
全看
|
小
中
大
我也越到過,
1 觀察PLC 掃描周期
2 PLC 是否與其他機臺有內置以太網 聯機交互
你可以在程序里面多加些COM指令
這樣屏反應會快點
樓主留言:
請教一下,COM是網絡刷新指令嗎,這個項目確實也用到CC-LINK,遠程模塊用了19塊,估計這個處理時間也有影響,下次試一下
又學會了一招,非常感謝!