引用引用第8樓zx1234于2021-11-04 10:33發表的 :物件放在入口時,Ⅹ2導通,丫1正轉運行后,物件此時已離開了,此時x2沒有信號了,當物件運行碰到出口感應器X3時,x3導通后丫1停止,丫2反轉運行,反轉運行后,物件往入口方向運行,此時X3沒有信號了,當物件反轉運行碰到入口感應器x2時,觸發丫2反轉停止,當工人取出物件后,X2沒有信號了。這是一個動作過程。廠里機器有這個動作,所以想學習人家是怎么實現的。謝謝大家!