sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 302 點
下載積分: 3266 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2020-08-09
最后登錄: 2025-07-28
查看sail88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-24 17:27
圖片:
4組溫度adp 16個d區   4組2ad 2da   也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下

64cclink不是能傳32個d.區?????

各路大神怎么看???。
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 206 個
工控威望: 363 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 19:46
引用
引用樓主sail88于2021-10-24 17:27發表的 求科普 :
4組溫度adp 16個d區   4組2ad 2da   也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下

64cclink不是能傳32個d.區?????

各路大神怎么看???。

你32個D是死的,程序是活的,不用每次通信那么固定,輪詢,不影響效率,再說,你那些AD DA可以大周期讀取,10S讀一次都不打緊,伺服得實時,所有總體來看,本身程序在讀寫時就應該有主次之分