有誰碰到過三菱FX3SA程序卡在不確定位置,好像電腦死機一樣。按復位后有能運行,但一有動作馬上又列死機。插上與PC通信線,一切又正常了。
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-10-24 10:51
全看
|
小
中
大
PLC死機極其罕見,我從業一二十年只在一個煤礦輸送車項目上遇到過1臺西門子S7-222CN偶發多次死機,斷電重起又正常,沒有故障記錄,客戶要求換了三菱FX1N正常運行。
你可以用一個未使用的輸出點做閃爍信號判斷PLC是否一直在正常運行。也可以買一個USB隔離器監控一下卡在什么邏輯上,有點懷疑電氣干擾。