在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。
常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管 2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻
請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-10-04 07:40
全看
|
小
中
大
你的電磁閥功率是多少的?這也能燒結,一般電流大的電磁閥都有二極管。我們這里用SMC的高速閥,費斯托的高速閥。直接接PLC觸點。美國佬的機器。沒見壞過電磁閥。氣缸掛了,電磁閥沒壞。很大的氣缸。
用固態繼電器確實好。大功率烤箱都用這玩意。通斷,32A電流,沒問題的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(364111014) 感謝分享!好貼好貼
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。