用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
雙速風機切換問題
上一主題
下一主題
gk_樂一
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
184 點
下載積分:
3417 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2019-12-20
最后登錄:
2025-07-24
查看gk_樂一的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-09-25 09:38
全看
|
小
中
大
客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
高低速分別是角型接法和星型接法
風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
分享
10902502
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
188 點
下載積分:
659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間:
2016-07-18
最后登錄:
2025-05-20
查看10902502的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-27 08:40
全看
|
小
中
大
雙速風機是可以直接高速低速切換的,你可以換個思維想這個問題,如果你害怕高低切換導致過熱發生,電機廠或者風機廠 肯定早幾十年比你想到這個問題
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
雙速風機切換問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院