客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
高低速分別是角型接法和星型接法
風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
分享
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
385 個
工控威望:
1787 點
下載積分:
978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間:
2013-09-24
最后登錄:
2025-05-18
查看peilei1031的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-10-02 16:29
全看
|
小
中
大
聽廠家的,他們應該之前有遇到過這種情況
分享