全看
|
小
中
大
請問各位大師,為什么我按照網上面成熟案例編寫程序,可是實際達不到數據保持效果呢,到底是那個環節出了問題呢,還請各位多多指點!
分享
ajunn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-07-30
查看ajunn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-16 02:45
全看
|
小
中
大
存儲用sm0.1的常閉點試試
分享
ajunn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-07-30
查看ajunn的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-09-16 12:08
全看
|
小
中
大
可能是沒初始化運動軸,這里有個官方的參考例程,照抄即可