smart200中的M能不能強制通,如果有在什么地方能找到啊。
分享
xlw415
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
1544 點
下載積分:
18761 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2021-08-19
最后登錄:
2025-08-04
查看xlw415的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-14 13:32
全看
|
小
中
大
圖片:
可以強制通,如二樓說明
如果置1后需要斷電保存,下次上電強制接通,
需范圍在M31.7以內,并且"系統塊"-"保存范圍"要有MB0,32