有個問題請教大神們,臺達的AS228plc與激光打標機通過MODBUS聯機,打標機給的Modbus地址是2100,臺達這邊我設定的遠端地址為16進制的A474,但是打標機沒反應,A475也試了,還是不行,用Modbus通訊助手測試沒問題,請教大神們是我哪設定的不對嗎?
分享
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
499 個
工控威望:
541 點
下載積分:
3322 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2019-06-01
最后登錄:
2025-08-02
查看marksman_01的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-03-16 16:24
全看
|
小
中
大
地址可以直接用2100轉換成16進制的數值,你那個A474應該是前面加了4了,臺達的數據交換表里面已經把功能碼直接選定了,比如位地址或寄存器地址,所以如果地址是40001只需要填1就行,前面的4是選定為數據寄存器,所以在16進制轉換的時候要把4去掉