PLC和昆侖通態觸摸屏modbus RTU通訊,觸摸屏上設置D存儲器數據PLC可以接收到,M按鈕也可以控制PLC,但是觸摸屏上讀取的D沒有數據,按鈕也不會復位,這樣是什么原因造成的
linsinging
天明
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 2165 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2021-03-22
最后登錄: 2025-07-29
查看linsinging的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-10 12:06
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓4727911于2021-09-10 11:27發表的  :
數據類型對了嗎,上圖


都是讀寫D