用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
威綸通觸摸屏和富士變頻器485通訊問題
上一主題
下一主題
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-07-17
查看5921338的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-09-06 15:56
全看
|
小
中
大
改一個設備用威綸通TK6071IP和3臺富士變頻器做485RTU通訊讀取運行頻率電流設置運行頻率,安裝調試發現通訊不穩定讀取寫入很慢通訊斷斷續續的,調到支持最大波特率后好很多但是感覺通訊還不夠絲滑,通訊線有十多米這種情況怎么解決,加中繼器有效果嗎?
自學
分享
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-07-17
查看5921338的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-07 11:38
全看
|
小
中
大
用的屏蔽線,變頻器自帶終端電阻的。
自學
分享
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-07-17
查看5921338的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-09-08 15:26
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓axxxa于2021-09-07 16:00發表的 :
調載波頻率
我試試
自學
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
威綸通觸摸屏和富士變頻器485通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院